给客户装了个取暖的鼓风机变频器37kw的,是一个大学的,原来6个线的星三角,现在改为变频器了,2个一并接上去调好参数,使用正常,过了壹个月的昨天晚上说报警接地故障,让客户拆掉线不报警,启动也正常,带上负载就报警,换了个3.7kw的水泵也能带动,让客户测量线有没有问题,客户侧了3边说是线路没有问题,500m的阻抗对地没有问题,就是变频器的问题,带不动大的,后来让客户发个视频,回复出厂设置后报警是e-6不是e-15了。是恒速中过压故障,e-06.然后频率设置为0启动就报警e06,我也怀疑变频器有问题,0hz启动怎么还能报警呢,打电话给厂家,说是,0hz也有个励磁电压,听到变频器兹的一声就保护了。肯定是电机或者线的问题,他们遇到过好几次了。我就跟客户说了,由于客户端的电工属于经验不丰富的土电工,没搞定,设备处长来了,晚上一起查,最后还是查到一根线对地短路,具体怎么个破皮,为啥没有用兆欧表测出了我也不是很清楚,最后去掉3根线,用剩下3根线使用直径刚够,也能正常使用,害我虚惊一场。