Fx5U的PLC,走绝对脉冲位置。要比较位置在那里,轴1的脉冲位置是特殊的SD5502,我想知道轴1走到10000没有。

是先 Dmov SD5502  D0  再LDD>=  D0 K10000 呢?

还是可以直接LDD>=  SD5502 K10000 呢??

如果考虑动周期;或者轴1的连续动作,不同位置段走不同速度;请问是直接比较还是先赋值给普通的D,再比较呢?
5分悬赏
799
春秋战国
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:799
注册时间:2017/3/23
发站内信
发表于:2017/11/28 8:01:47
#1楼
请问有什么好的建议吗?
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/28 10:14:17
#2楼
可以直接用特殊寄存器中的数值做比较的。