quzhouzxyu
文章数:297
年度积分:50
历史总积分:2528
注册时间:2014/9/17
发站内信
发表于:2017/11/15 16:40:26
#0楼
一块SM331的卡建,订货号6es7-7kf02-0ab0。把量程卡的位置打到C档,设置4线制电流。现场是二线制变送器,我可以给她外部配电,串入信号中吗?就是电源+接仪表+,电源-与信号-短接,信号+接到仪表-。这样行得通吗?
此帖发自手机工控论坛
12645
limassol
文章数:752
年度积分:449
历史总积分:12645
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2017/11/15 17:59:10
#1楼
接法是对的
11979
346953791
文章数:2977
年度积分:407
历史总积分:11979
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2017/11/15 19:57:53
#2楼
接法看着没有错。为什么不设成对应的两线制??