您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:17个,阅读:2561 [上一页] [1] [2] [下一页]
2091
zjx559
文章数:413
年度积分:50
历史总积分:2091
注册时间:2011/12/18
发站内信
发表于:2017/11/9 14:22:44
#0楼
刚接触变频器,请教一下大家, 只接三相三根火线和负载电机线,就能正常调速使用吗?
谢谢大家。
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/11/9 14:26:40
#1楼
以下是引用zjx5592017/11/9 14:22:44的发言:
刚接触变频器,请教一下大家, 只接三相三根火线和负载电机线,就能正常调速使用吗?
谢谢大家。
最好接上地线!
接好线还得设置一下变频器的有关参数……
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/11/9 15:05:20
#2楼
直接电源线和电机线,变频器工作会不正常,也许行,也许不行。把PE端子接上地线,电机外壳的PE和变频器的输出PE用一颗相同动力电缆直接连接,就可以正常使用了。另外电机电缆与那颗PE电缆要用屏蔽安装敷设,屏蔽两端可靠接各自的金属外壳。
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/11/9 15:19:22
#3楼
用面板调节频率及运行信号是可以的;
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/9 15:33:09
#4楼
你要好好看看说明书,里面有请多参数,其中包括面板键盘起动和端子运行起动。正反转,这要设定的。
19537
fuhuafeng72
文章数:5589
年度积分:708
历史总积分:19537
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2017/11/9 15:45:59
#5楼
面板调速,完全可行
5478
yecao2003
文章数:1385
年度积分:316
历史总积分:5478
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/11/9 15:51:55
#6楼
用面板启动和调速。
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2017/11/9 16:03:05
#7楼
不顾及安全的话完全可以的。设置成面板启动,我是这样调试好在去安装的。
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/11/9 16:13:57
#8楼
认真仔细研究说明书,说明书学好就行
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/11/9 16:16:52
#9楼
调试肯定可以。