比如说有40路接近开关,三线制NPN型,那么进PLC的就只有1条线,这个40条线可以通过接线端子接在IO口上,那么还有40条24V和40条0V,有什么好的方法接线呢?
知行合一。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/11/7 17:52:30
#1楼
直接用那种3层端子台,
22697
liuxd6909
文章数:12003
年度积分:265
历史总积分:22697
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/11/7 18:17:05
#2楼
接近开关的三条线分开可以抗干扰吗还是为了别的什么 ,我看到的做法都是不分开的。
21207
fireray
文章数:3662
年度积分:570
历史总积分:21207
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2017/11/7 19:52:29
#3楼
有专用的接三线传感器的端子,信号线两个孔,一正一负两个孔,所有正,所有负可以用短接排短接。几个同型号传感器接一个plc输入,要加二极管的,否则输入信号不对的。
此帖发自手机工控论坛
27695
goldage
文章数:15559
年度积分:987
历史总积分:27695
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/11/7 21:14:34
#4楼
参考一楼的建议
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/11/7 22:14:29
#5楼
这么多的接近开关信号?是否用智能I/O端子呢?
8552
gzlsj
文章数:2656
年度积分:49
历史总积分:8552
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2017/11/8 8:04:01
#6楼
通用的24V和0V可以并接在一起。
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/11/8 9:02:24
#7楼
走端子的话,网上有卖短接片的。24伏正都短接,0都短接。
此帖发自手机工控论坛
6693
第三颗牙
文章数:877
年度积分:598
历史总积分:6693
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2017/11/8 10:18:31
#8楼
使用端子短接片。
12941
FORELF
文章数:3178
年度积分:250
历史总积分:12941
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2017/11/8 12:54:16
#9楼
就地装几个接线盒,接线盒里面用端子跨接片连接起所有的0V或24V。