小弟最近遇到一个PLC选型的问题,现在有50路模拟信号,和300个数字量点,如果选新型的S7300-315-2DP的CPU,通过IM360加IM361构成1个主机架和3扩展机架系统(不采用ET200M从站形式),不知到315-2DP能带动这么多信号吗?希望高手指点,先谢过了。表情


[此贴子已经被作者于2005-7-21 18:55:43编辑过]
5386
dzfa 版主
文章数:2050
年度积分:53
历史总积分:5386
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2005/7/21 10:40:00
#1楼
可以的
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
984
jahghu
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2005/7/25
发站内信
发表于:2005/7/25 14:58:00
#2楼
估计没问题,据查可带64个模拟通道,256个数字通道,总I/O区域为1024个字节