请问各位老师,AB 22C变频器DQ1晶体管由于模块坏而烧坏,看不清型号,分析是主回路继电器驱动用,请教可以用什么型号可代替?谢谢
19562
xq09181 版主
文章数:3483
年度积分:358
历史总积分:19562
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/5 18:31:53
#1楼
如用于驱动末级功放电路,可用3~8A,60V的晶体管来代换。