* 帖子主题:

现场维修

6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/11/2 18:41:53
#0楼
一变频柜,变频控制采用自动与手动控制, 用一只转换开关进行自动与手动转换,手动控制采用按钮控制, 自动控制采用PLC控制,自动控制正常,手动控制按启动按钮正常启动,按停止按钮停不了机,此时拆掉停止按钮一根控制线,也停不了机,只能把转换开关打到空挡,才能停机, 此种情况下,再按启动按钮不能启动,只有把拆下的那根线在接到停止按钮上,才能启动。查原因发现停止按钮两端接线接错线【互掉了位置】,相当于105与107接到了一个点上,把停止按钮短接了,停止按钮失去了作用。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/11/2 20:15:38
#1楼
你没有图纸,什么都是你说了算
27639
goldage
文章数:15533
年度积分:931
历史总积分:27639
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/11/2 21:26:54
#2楼
这回你不上照片和图纸就只有你自弹自唱啊
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2017/11/2 21:35:49
#3楼
没有价值的一堆话
10888
xquan
文章数:2972
年度积分:220
历史总积分:10888
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2017/11/2 22:15:59
#4楼
楼主分享了一个很好的经验,楼上的都是门外汉
17992
329345277
文章数:5647
年度积分:552
历史总积分:17992
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2017/11/3 7:35:37
#5楼
105、107接到按钮的一个触点上,如果是在按钮端接到一起,你去拆按钮线的时候应该发现啊
6084
yecao2003
文章数:1437
年度积分:487
历史总积分:6084
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/11/3 9:04:51
#6楼
上图才是正道。
22658
liuxd6909
文章数:11986
年度积分:226
历史总积分:22658
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/11/3 11:56:36
#7楼
没有图纸,楼主在那自言自语呢表情,解决了就好啊!
22995
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:543
历史总积分:22995
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/11/3 15:08:49
#8楼
是外部接线的问题。