您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:4个,阅读:1502 [上一页] [1] [下一页]
458
搁浅时光
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:458
注册时间:2017/10/26
发站内信
发表于:2017/10/26 17:28:40
#0楼
如题:欧姆龙的PID指令使用可以结合仿真查看结果吗,有没有很懂得可以分享一下经验
8302
fujifa
文章数:2937
年度积分:235
历史总积分:8302
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2017/10/27 10:06:23
#1楼
以下是引用搁浅时光2017/10/26 17:28:40的发言:
如题:欧姆龙的PID指令使用可以结合仿真查看结果吗,有没有很懂得可以分享一下经验

No ,Sir.

在模拟器CX-Simulator中,PID的指令将被作为空指令处理,你需要实体PLC来实现。

HAVE FUN!
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/10/27 10:43:05
#2楼

抛开PID指令,模拟量的仿真经验----外加(或用自身富裕的AD/DA),编段程序,调试模拟量的趋势及显示是否与设计思路相符。
你可以利用PIDAT指令
[此贴子已经被作者于2017/10/27 11:05:12编辑过]
458
搁浅时光
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:458
注册时间:2017/10/26
发站内信
发表于:2017/10/29 19:10:13
#3楼
回复 #1楼 fujifa
thank you very much !
458
搁浅时光
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:458
注册时间:2017/10/26
发站内信
发表于:2017/10/29 19:11:49
#4楼
回复 #2楼 知道一点
新人一枚,没有具体实践过,也没有这样的机会,说来心酸,PID指令和PIDAT指令看了不少资料,但是具体怎么工作的还是不太清楚表情