欧姆龙的编码器,有A、B、Z三相线,分别接入三菱FX3SA的x0、x1、x2三点。

材料带动编码器正转、反转,我想只计算正转脉冲,不计算反转脉冲。机构是没有规则、没有标志、不定时的正反转。

我只要取得正转是编码器的脉冲数。请问用哪个高速计算器?是不是C251?M点要怎么处理呢??技术文件看的不是很懂!
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/10/23 18:43:48
#1楼
楼主这个边看边试,总会试出来的不是吗?
38065
知道一点
文章数:22555
年度积分:2484
历史总积分:38065
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/10/23 18:53:34
#2楼
脉冲频率的低的话~即可以不用高速计数,就好办。
高速计数可能不行。
38065
知道一点
文章数:22555
年度积分:2484
历史总积分:38065
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/10/23 18:55:35
#3楼
以前看过一个方向判别器,能找到也好办了。
20513
fireray
文章数:3648
年度积分:1206
历史总积分:20513
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2017/10/23 20:21:08
#4楼
z相一圈只有一个脉冲,初始正转时是一个大于零的数,小于零就是反转。
此帖发自手机工控论坛
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/10/23 20:49:18
#5楼
你直接用正转信号驱动高速计数器就行了,这个超级简单的呀
12465
蛇会大学
文章数:4619
年度积分:791
历史总积分:12465
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/10/23 22:43:04
#6楼
不用高速计数器,可以试试用中断,在中断里判断是正转还是反转。
18553
qjj740210
文章数:4779
年度积分:1322
历史总积分:18553
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2017/10/24 9:11:04
#7楼
A/B/Z取其中A/B一个信号,选择单脉冲高速计数器计数就行。
42333
YXBK 版主
文章数:19447
年度积分:2747
历史总积分:42333
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2017/10/25 10:23:08
#8楼
高速计数器用C251,正反转可以通过M8251来判断,M8251 NO 为减计数(反转),M8251 OFF 为加计数(正转)。
5484
yecao2003
文章数:1385
年度积分:322
历史总积分:5484
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/10/25 14:05:06
#9楼
以下是引用YXBK2017/10/25 10:23:08的发言:
高速计数器用C251,正反转可以通过M8251来判断,M8251 NO 为减计数(反转),M8251 OFF 为加计数(正转)。
学习了。