发表于:2017/10/20 7:42:12
#0楼
1.一台加工中心调试,刀库不转,让接线的人员确认电机接线方式,回复我没问题。
我就信了他,结果第二天打开电机接线盒一看,3~220的三角形接法,其中两根线接反了。
收获:不要相信别人说的,自己去查!
2.刀库换刀正转正常,反转总是少走一个刀位,因为这个梯图程序是一直沿用的,
就没有怀疑梯图。但是最终检查不知道何时梯图里面的一个触点类型被修改了。
收获:文件管理和梯图权限管理很重要,不要随便授权!
3.监控PLC模拟量正常输出,但是端子上怎么也量不出模拟电压。
最后检查发现IO模块不对,这个模块不带模拟量。
系统订货时,发现供应商给的配置里面IO模块型号写错了,也通知过他们,
不知道为什么最后收到的货还是开始给的错误的型号。
收获:小问题不认真对待都会变成大问题。
[此贴子已经被作者于2017/10/20 7:43:57编辑过]
let me go任我行