低压维修电工复训试题:拉开闸刀时,如果出现电弧()。 A 迅速拉开  B 立即合闸  C 缓慢拉开   我选B,但正确答案是A   为什么?不是要拉错闸刀要立即合上吗?
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/10/19 13:51:44
#1楼
刀闸不能带负荷合闸。楼主再想想为什么?
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/10/19 14:51:10
#2楼
已经有电弧了,只能是迅速拉开了。再合上,再来一次电弧?那闸的触点就烧坏了。

话说回来了,现在能见到刀闸的配电柜,也是比较古老的设备了。
18714
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1016
历史总积分:18714
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2017/10/19 14:51:29
#3楼
带负荷拉产生电弧迅速拉开可以切断电弧,如果是拉错了又立即合上电弧很可能发生短路扩大事故。
11007
华星电仪
文章数:1574
年度积分:65
历史总积分:11007
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2017/10/19 15:20:17
#4楼
已经是拉错刀闸,都出现电弧了,就是带负荷拉闸,再合上又是带负荷合闸,两次违章操作,所以是错误
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/19 17:53:50
#5楼
这样的题目都有,服了!
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2017/10/19 18:59:27
#6楼
10KV以上配电室进线必配刀闸
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/10/19 19:12:28
#7楼
4楼朋友说的比较让人接受。2次违章操作。
此帖发自手机工控论坛
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2014/8/19
发站内信
发表于:2017/10/19 20:14:35
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/10/19 20:29:14
#9楼
以下是引用8915977462017/10/19 20:14:35的发言:
只是题目而已,能看到触头的闸刀现在已经很少见了。迅序拉开是正解。
很多的,只不过都封装在低压配电柜里面而已,因为供电线路必须预留明显的切断点。