您现在所在的是:

资料分享

回帖:30个,阅读:2547 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1076
工控老兵
文章数:248
年度积分:50
历史总积分:1076
注册时间:2017/7/7
发站内信
发表于:2017/10/16 10:43:28
#0楼
一、PLC通讯端口损坏一例
我们有一项工程,PLC端口烧坏。PLC通讯线是通过滑环引出的。考虑到前几天刚下过雨,怀疑是滑环进水引起的PLC通讯线短路,而烧坏PLC端口的。用摇表测量通讯线(线路两端均悬空),发现通讯线间有电阻,正常时应为无穷大,而测量时,电阻在5M~10M之间。从而认定PLC端口烧坏是滑环进水造成的,更换滑环后正常。

二、尽量避免多次调用同一子程序
在程序中,多次调用同一个子程序,在语法方面没有什么错误,但我们要尽量避免这一做法,尤其是在带有形式参数时。
下面通过一例来说明。如下图1所示,网络13和14都调用protection子程序,这时,网络14调用时protection子程序的运行状态如图2所示。我们注意到,网络14调用时的形参#protection的数值(1169,网络13调用该子程序时的参数值)并不是网络14调用protection子程序所要的数值(应是481)。这样,就会造成我们所不希望的结果。


三、PLC输入的线间电容引起的误动作
电缆的各导线间都存在电容,合格的电缆能把此容值限制在一定范围之内。就是合格的电缆,当电缆长度超过一定长度时,各线间的电容容值也会超过所要求的值,当把此电缆用于PLC输入时,线间电容就有可能引起PLC的误动作,会出现许多无法理解的现象。主要为:
1、明明接线正确,但PLC却没有输入;
2、PLC应该有的输入没有,而不应该有的却有,即PLC输入互相干扰。
最近,在调试一PLC系统时,就出现了一种现象。MIC传感器不动作,或动作后,另一传感器(FLY)的动作影响MIC传感器,即:MIC动作时,FLY传感器一动作,MIC就变成不动作了。也就是:传感器的动作彼此影响,怀疑是电缆质量不好,线间电容不合要求造成的。直接把MIC传感器接到PLC,不使用电缆后,一切动作正常。
消除线间电容影响的办法:
(1)使用电缆芯绞合在一起的电缆;
(2)尽量缩短使用电缆的长度;
(3)把互相干扰的输入分开使用电缆;
(4)使用屏蔽电缆。

四、PLC合理编程消除误操作
(1)消除手指颤动:
使用微分指令DIFU(13)来检索按钮送入电信号的上升沿,在一个执行周期里PLC只执行一次,从而避免此类误操作;
(2)无意识操作:
①优化显示功能,使用不同的指示灯来显示各种不同的工作状态:平光——运行状态,高频闪光(1秒1次)——试验状态,低频闪光(3秒闪1次)——步进状态
②输入信号联锁

五、变频器过电压处理一例
减小给定使电机减速运行时,电机进入再生发电制动状态,电机回馈给变频器的能量亦较高,这些能量贮存在滤波电容器中,使电容上的电压升高,并很快达到直流过电压保护的整定值而使变频器跳闸。
采取在变频器外部增设制动电阻的措施,用该电阻将电机回馈到直流侧的再生电能消耗掉。

六、变频器过电流处理一例
我们用安川变频器带120个小电机,当其中一个小电机发生过流故障时,变频器就会过流故障报警,导致变频器掉闸,从而导致其它正常的小电机也停止工作,这是我们所不期望的。

处理方法:
在变频器输出侧加装1:1的隔离变压器,当其中一台或几小电机发生过流故障,故障电流直流冲击变压器,而不是冲击变频器,从而预防了变频器的掉闸。经实验后,工作良好,再没发生以前的正常电机也停机的故障。
14098
lizy 版主
文章数:3694
年度积分:436
历史总积分:14098
注册时间:2005/12/28
发站内信
发表于:2017/10/16 11:21:55
#1楼
不错
5351
MFDXT
文章数:2670
年度积分:53
历史总积分:5351
注册时间:2011/9/26
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/10/16 12:18:14
#2楼
收了,这么多的内容,要好好学习下。
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/10/16 13:21:09
#3楼
楼主你这是复制粘贴……图不见了??
[此贴子已经被作者于2017/10/16 13:21:37编辑过]
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/10/16 13:41:45
#4楼
很久没看到好贴了表情
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/10/16 13:48:50
#5楼
问题提出才会有回复, 不存在“工控师傅不肯轻易告诉你的“问题”,除非他还没有解决的办法。

比如问题二,出现这样的问题,可能是程序在调用子程序前没有做相应的初始化(没有见程序猜的)。
曾经有的经历是,三个坚持接近开关,分别检测三段传送带做同步控制,检测信号一周发出16个信号,接近信号分别接在三个远程模块上,偶尔出现远程超时报警,一直因为干扰(正好是第三段传送带用比较大变频器),在了解情况后提出可能是调用中断子程序太频繁而至(理由就是原系统用80年代PLC,现在的是10年代的PLC),当然被否,月余又闻此问题还没解决,问程序员,将其中一个信号退出子程序难吗?---很简单,那就试试看,结果问题解决。

再如四、PLC合理编程消除误操作
(1)消除手指颤动:----使用微分指令DIFU(13)能解决吗?
因为没见到具体应用在哪里,不便多说,比如计数就不合适;启停电路没必要。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/10/16 14:11:26
#6楼
这种以讲故事的形式,描述工控自动化里的问题和解决方案。挺好。把技术和专业生动讲出来,看着很有趣味性。在此点赞。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/10/16 14:13:00
#7楼
第二个是什么原因嘞?
28397
秀空
文章数:13412
年度积分:1223
历史总积分:28397
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/10/16 14:42:43
#8楼
同意5楼说法。
27970
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1622
历史总积分:27970
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2017/10/16 15:34:04
#9楼
很好  学习来了啊

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005