您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:5个,阅读:1440 [上一页] [1] [下一页]
412
0608gongkong
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:412
注册时间:2017/10/7
发站内信
发表于:2017/10/7 23:05:10
#0楼
变频器中的过载电流如何设定,电动机铭牌上的电流为额定电流(额定电压380V下),但经过变频变压后电动机上的电压变小,过载电流是否可以改变??求各位大神帮忙解答??谢谢?
[此贴子已经被作者于2017/10/7 23:25:19编辑过]
2828
415150043
文章数:771
年度积分:119
历史总积分:2828
注册时间:2010/6/7
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/10/7 23:07:17
#1楼
我通常都是设额定值
412
0608gongkong
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:412
注册时间:2017/10/7
发站内信
发表于:2017/10/7 23:11:38
#2楼
可不可以设大一点,对电动机有没有影响???
412
0608gongkong
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:412
注册时间:2017/10/7
发站内信
发表于:2017/10/7 23:12:35
#3楼
回复 #1楼 415150043
可不可以设大一点,对电动机有没有影响???
2828
415150043
文章数:771
年度积分:119
历史总积分:2828
注册时间:2010/6/7
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/10/9 22:39:30
#4楼
可以啊,设定值控制在电机额定电流的1.2倍内还是安全的,设计时变频器比马大要大一级,不要一对一匹配。
412
0608gongkong
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:412
注册时间:2017/10/7
发站内信
发表于:2017/10/11 16:56:03
#5楼
回复 #4楼 415150043
谢谢!!!!!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003