求科普,上位机位西门子S7-300,机器是SMART的,要求PROFIBUS-DP通讯,SMART要有哪些设置。有案例更好。
谢谢!!
2分悬赏
大飞哥
12060
limassol
文章数:748
年度积分:930
历史总积分:12060
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2017/10/6 19:55:53
#1楼
1116
lanjiang04
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1116
注册时间:2005/8/11
发站内信
发表于:2017/10/6 20:14:14
#2楼
谢谢!
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/10/7 8:29:49
#3楼
smart配置DP从站模块,设置地址即可,其他的都在上位机里组态