您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:2个,阅读:806 [上一页] [1] [下一页]
14444
deweg
文章数:2039
年度积分:664
历史总积分:14444
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2017/10/6 18:50:32
#0楼
ParKer 650V 2.2KW 的变频器。坏的变频器程序能读出来,写到新的变频器里面,断电后,读出来的程序就不一样了。
现象就是:写进去的程序,断电后不能保存。
软件是DSE Lite 3.09。变频器版本V5.2. 变频器比较冷门,国外的进口设备,就是以前欧陆的东西。
[此贴子已经被作者于2017/10/6 18:51:35编辑过]
21623
cgmguangming
文章数:4324
年度积分:1247
历史总积分:21623
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2017/10/6 23:49:44
#1楼
650一般参数不多,可以手动用面板输进去,或下载程序后,面板进入set up菜单,save保存看看.
14444
deweg
文章数:2039
年度积分:664
历史总积分:14444
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2017/10/7 21:18:46
#2楼
回复 #1楼 cgmguangming
现场有几个参数要调整,需要有一个自定义的菜单,把要设置的参数显示出来。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003