您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:1002 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

故障 故障

7991
文章数:1877
年度积分:50
历史总积分:7991
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2017/10/1 22:38:49
#0楼
一台西门子200的plc 带一个em231的模拟量模块 今天运行中所有经过em231处理的信号 输出到人机界面 都显示为负值  输入的电流信号测量都正常 断电后通讯线重新插拔一次 上电后故障依旧 初步判定此模硬件损毁   不知各位怎么看
开心了就笑,不开心就过会再笑
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/10/1 23:04:13
#1楼
西门子高仿货很多,模块过保之后,损坏是很正常的。
6580
lenyan13
文章数:1828
年度积分:50
历史总积分:6580
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/10/1 23:18:23
#2楼
应该是模块坏了
39175
知道一点
文章数:23084
年度积分:867
历史总积分:39175
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/10/2 18:23:03
#3楼
直接通过软件看模块转换数据对不对,然后在确定是不是硬件出问题。
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/10/2 19:02:02
#4楼
有好的模块就替换试试啊!
11594
ytthink
文章数:2281
年度积分:167
历史总积分:11594
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2017/10/2 19:27:50
#5楼
电脑连接看看
此帖发自论坛手机版
19664
fuhuafeng72
文章数:5597
年度积分:102
历史总积分:19664
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2017/10/2 20:32:15
#6楼
模块是信号处理不对劲
7991
文章数:1877
年度积分:50
历史总积分:7991
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2017/10/3 9:02:50
#7楼
回复 #6楼 fuhuafeng72
准备买个模块 替换试试  没问题的话 做备用
9487
711022027
文章数:819
年度积分:314
历史总积分:9487
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2017/10/3 9:37:10
#8楼
查看输入电流变化对应的值是否有变化,检查输入的的电流是否在4ma一下,有碰到过电流传感器输出电流低于4ma显示值为负的情况。模块坏的话输入值不管你多少,显示值是固定不变的。显示值是进过计算得到的,除非程序执行错误,这一环节不会出现问题。
7991
文章数:1877
年度积分:50
历史总积分:7991
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2017/10/3 14:21:53
#9楼
回复 #8楼 711022027
显示值就是个负数不会变化 输入电流是在4到20ma之间的没有问题

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005