您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:1087 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

OMRON CPM2A 程序。

14899
deweg
文章数:2051
年度积分:349
历史总积分:14899
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2017/9/29 11:01:13
#0楼
附件 微信截图_20170929110107.jpg
CPM2A 程序,只有这3条。开机运行时,1.00不接通,常闭点闭合,40.02不置ON。
想不通什么原因?
[此贴子已经被作者于2017/9/29 11:03:14编辑过]
14899
deweg
文章数:2051
年度积分:349
历史总积分:14899
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2017/9/29 11:02:25
#1楼
附件 微信截图_20170929110107.jpg
[此贴子已经被作者于2017/9/29 11:03:00编辑过]
26181
ytleaderplc
文章数:10952
年度积分:744
历史总积分:26181
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/9/29 13:52:34
#2楼
别的地方没有复位的?
1514
叫我小马哥
文章数:276
年度积分:50
历史总积分:1514
注册时间:2014/12/6
发站内信
发表于:2017/9/30 9:45:51
#3楼
你可以单独拿出这段程序测试下,看是否可行,可行的话可能是你其他地方的程序存在复位或者限制条件
14899
deweg
文章数:2051
年度积分:349
历史总积分:14899
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2017/9/30 13:38:27
#4楼
程序没有复位的地方。
这个程序,在第一条加上第一次扫描的常闭点253.15,40.02可以置ON。
大概意思就是PLC通电运行时,1.00要有一次ON-OFF的过程.
至少CPM2A机型是这样,其它机型没试过。三菱的小型机却没这个情况
19338
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:505
历史总积分:19338
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2017/9/30 17:08:16
#5楼
如果程序没有复位的地方,就将重新顺序改一下就可以了。
附件 1.jpg
39175
知道一点
文章数:23084
年度积分:867
历史总积分:39175
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/9/30 22:28:52
#6楼
40.01的指令就是要求40.00有一个off~on的过程,你这没有。
想要上电有效,加运行脉冲。
14899
deweg
文章数:2051
年度积分:349
历史总积分:14899
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2017/10/1 20:13:50
#7楼
回复 #6楼 知道一点
这段程序我试过几种PLC,三菱、永宏、KOYO的PLC可以置位,Omron和LS的不行。正常运行时,输入点有ON/OFF状态变化时,程序可以置位。
也是偶然发现的这个,问题就是开机第一个扫描周期,DIFU指令不会执行。各个厂家的有点区别,明天再试下AB的。
39175
知道一点
文章数:23084
年度积分:867
历史总积分:39175
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/10/1 22:41:50
#8楼
程序没有错是你对difu指令及PLC工作特性没理解
或按6楼改程序的顺序
说到那3家plc,如果其相应指令的解释同omron,只能呵呵一下
14899
deweg
文章数:2051
年度积分:349
历史总积分:14899
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2017/10/2 7:57:31
#9楼
回复 #8楼 知道一点
谢谢指教。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004