chf100单板加直流报故障poff?主板5V正常
6483
zcd207
文章数:1957
年度积分:70
历史总积分:6483
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/9/28 14:14:56
#1楼
得屏蔽输入电压检测。才不报OFF
4891
ahszyj
文章数:94
年度积分:92
历史总积分:4891
注册时间:2011/5/9
发站内信
发表于:2017/9/28 14:41:51
#2楼
null
屏蔽三相检测不行的话,把电压检测的小电容换掉就好了