您现在所在的是:

变频器维修

回帖:2个,阅读:814 [上一页] [1] [下一页]
1671
zhaozxq
文章数:82
年度积分:62
历史总积分:1671
注册时间:2011/1/10
发站内信
发表于:2017/9/28 10:05:09
#0楼
chf100单板加直流报故障poff?主板5V正常
6486
zcd207
文章数:1957
年度积分:73
历史总积分:6486
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/9/28 14:14:56
#1楼
得屏蔽输入电压检测。才不报OFF
4909
ahszyj
文章数:94
年度积分:110
历史总积分:4909
注册时间:2011/5/9
发站内信
发表于:2017/9/28 14:41:51
#2楼
null
屏蔽三相检测不行的话,把电压检测的小电容换掉就好了
[此贴子已经被作者于2017/9/28 14:45:01编辑过]
此帖发自论坛手机版

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003