您现在所在的是:

eView人机界面体验

回帖:4个,阅读:7228 [上一页] [1] [下一页]
947
2319298611
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:947
注册时间:2014/10/20
发站内信
发表于:2017/9/25 21:13:40
#0楼
使用威纶MT6071IE触摸屏(COM2/COM3口不用),COM1是RS232口,我用COM1接232转485以后做MODBUS RTU并联通讯,这样可以实现吗?(要跟两台温控器以及一台变频器通讯。)  
其次威纶触摸屏<数值元件属性>内的读取/写入地址那里,地址4X   1#115,这个4X是代表啥意思?我看还有6X,3X很多选项,后面的那个1#115的1#是表示什么?
(左侧图片的是三菱变频器的,右侧的是温控器的)
[此贴子已经被作者于2017/9/26 8:18:35编辑过]
19708
pqsh 版主
文章数:7478
年度积分:324
历史总积分:19708
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/9/26 7:22:39
#1楼
你说的modbus寄存器?
取决于温控和变频是否支持modbusRTU,相关的寄存器对应就行。把三个从设备地址设置到不同。
26102
ytleaderplc
文章数:10927
年度积分:665
历史总积分:26102
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/9/26 7:47:25
#2楼
可以试试。看你的仪表modbus是不是标准了。标准的很容易
947
2319298611
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:947
注册时间:2014/10/20
发站内信
发表于:2017/9/26 8:10:55
#3楼
回复 #1楼 pqsh
温控器是帕克逻辑的,变频器是三菱的,手册上两个都是可以走MODBUS RTU的。
5994
yecao2003
文章数:1437
年度积分:397
历史总积分:5994
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/9/26 8:27:57
#4楼
理论上只要符合modbus-rtu标准协议的通讯没问题。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003