您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:24个,阅读:3215 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
524
429141274
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:524
注册时间:2017/9/18
发站内信
发表于:2017/9/25 16:19:09
#0楼
各位师傅们,如何能够使台达VFD-M变频器在运行中自动降频?先运行一段时间高速的,快要停止的时候让它变成低速,我可以给它一个时间信号。
此帖发自手机工控论坛
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/9/25 16:27:22
#1楼
用固定值设置?两个设定值,一个高速,一个低速?

或者,把最低转速不设置为0,有一个最低转速?
5239
SZHFEI512
文章数:352
年度积分:257
历史总积分:5239
注册时间:2007/10/28
发站内信
发表于:2017/9/25 16:36:04
#2楼
M0\M1正反转,M3\M4\M5就是多段速1\2\3,频率设定对应P17\P18\P19
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/25 16:53:13
#3楼
用多段速配合外部端子控制,或者用变频器内部的PLC控制。
524
429141274
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:524
注册时间:2017/9/18
发站内信
发表于:2017/9/26 6:27:58
#4楼
我待会上了班鼓捣鼓捣看看,刚接触这东西,谢谢各位师傅的指导,万分感谢
此帖发自手机工控论坛
524
429141274
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:524
注册时间:2017/9/18
发站内信
发表于:2017/9/26 7:44:14
#5楼
以下是引用SZHFEI5122017/9/25 16:36:04的发言:
M0\M1正反转,M3\M4\M5就是多段速1\2\3,频率设定对应P17\P18\P19
你好师傅,这样设置过不管用啊?是不是得把P0设置为00?还是得设置其他地方的参数吗
此帖发自手机工控论坛
5239
SZHFEI512
文章数:352
年度积分:257
历史总积分:5239
注册时间:2007/10/28
发站内信
发表于:2017/9/26 8:09:04
#6楼
没有说明书吗?P1是运转信号来源,设为1或2,P10——P13为加减速时间
5478
yecao2003
文章数:1385
年度积分:316
历史总积分:5478
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/9/26 8:32:26
#7楼
多段速控制,遇到减速位,降为低速。
524
429141274
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:524
注册时间:2017/9/18
发站内信
发表于:2017/9/26 10:05:59
#8楼
以下是引用SZHFEI5122017/9/26 8:09:04的发言:
没有说明书吗?P1是运转信号来源,设为1或2,P10——P13为加减速时间
一直实现不了,不知道哪里出了问题,现在是P10-P13都设成了0.1,第一段频率为35,第二段频率为5,
附件 IMG_20170926_100912.jpg
此帖发自手机工控论坛
524
429141274
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:524
注册时间:2017/9/18
发站内信
发表于:2017/9/26 10:11:10
#9楼
显示面板上还一直显示F8.9,第一段到第四段频率没有一个设置成8.9的
此帖发自手机工控论坛