接触器没吸合热继常开接通,复位热继也没效果,这种现象如何解释?
let me go任我行
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/22 10:46:01
#1楼
应该是热继触点粘上了吧?或工艺不良造成的。
17934
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:898
历史总积分:17934
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/9/22 10:52:06
#2楼
继电器动作后双金属片没有复位,应该已经因为高温坏掉了
12613
FORELF
文章数:3165
年度积分:917
历史总积分:12613
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2017/9/22 11:29:13
#3楼
以下是引用lizhengchao2017/9/22 10:52:06的发言:
继电器动作后双金属片没有复位,应该已经因为高温坏掉了

在看到这个现象的时候,热继主回路还能正常工作。
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/9/22 11:53:01
#4楼
热继电器坏了,主接触点和辅助接触点没啥关系……
此帖发自手机工控论坛
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/9/22 16:27:21
#5楼
应当是有故障了;允许的话,可以拆开查看其原因。
不知常闭触点如何。
此帖发自手机工控论坛
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2017/9/22 16:32:09
#6楼
应该是热继电器自身的问题与接触器无关。
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2017/9/22 16:44:43
#7楼
接触器和热继电器2个器件。热继电器触点当和接触器无关。只是热继电器故障了。
27979
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1631
历史总积分:27979
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2017/9/22 16:49:05
#8楼
换一个试试
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/9/22 16:58:30
#9楼
热继电器跳了之后要等一会,才能复位。