  有些人习惯把所有控制线捆绑在一起走线,以为这样美观漂亮,其实不好,这样的话很容易产生干扰,影响变频器运行。正确的布线要求是:
   一.模拟信号线与开关量信号线分开布线。
   二.弱信号线与强电信号线分开布线。
   三.模拟量 信号线与强电信号线分开布线。
   四.开关量信号线与强电信号线分开布线。
   五.所有信号线最好用屏蔽线。
   六.接线距离本着近且美观,不必追求美观漂亮而走很长的线,顺其自然最好。
附:接线五步法
   1.先左后右。
   2.先上后下。
   3.先强电,后弱电。
   4.先主回路,后辅助回路。
   5.先能耗器件后非能耗器件。
6479
zq3076
文章数:2264
年度积分:180
历史总积分:6479
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2017/9/22 20:17:02
#1楼
这是老时候的布线方法吗 ?? 现在基本不这样。也有这样做的可能北京地区对工艺要求比较高,其他地区不敢说!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/9/22 20:45:34
#2楼
这个,控制柜内部塑胶线槽内不用扎带的,但是现在布线一起上
27637
goldage
文章数:15531
年度积分:929
历史总积分:27637
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/9/22 21:31:16
#3楼
不是很认同第五点,土豪除外
12938
FORELF
文章数:3178
年度积分:247
历史总积分:12938
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2017/9/23 8:09:05
#4楼
能做到尽量做到,有的时候也是没有办法。
空间就那么大,想多加几根线槽都加不进去。
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2017/9/23 8:27:09
#5楼
这都是理想状态
5404
MFDXT
文章数:2670
年度积分:50
历史总积分:5404
注册时间:2011/9/26
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/9/23 9:49:38
#6楼
用线槽,会一股脑的全放进去
[此贴子已经被作者于2017/9/23 9:49:50编辑过]
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/9/23 10:20:09
#7楼
点赞楼主的思路。布线原则在某种意义上说,就是EMC准则的执行水平。如果是装柜子的和系统调试的人是分开的,不是统一的,那柜内的布线原则很难说是认真执行EMC标准去做,而外观会是第一位的。如果装柜子与调试都是一套人马,你看看会是什么样的呢?一定是严格或尽可能严格按照楼主的那些条条去做。因为,这么做对后面调试是非常有利的。对将来系统运行的可靠性,通讯的可靠性,都是保证。这也是系统可靠性基础的工作。

为什么点赞楼主的发言?因为现在的电气控制系统,很少有纯强电的电器柜,许多的中小功率系统,强电,弱电,智能控制都是安装于其中的。所以元器件的摆放位置,电缆线的布置与链接,都要求严格规范。否则,电磁环境就很复杂了。互相影响和干扰,这可是个很深的坑。

个见。
18369
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:355
历史总积分:18369
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/9/23 10:37:24
#8楼
控制柜内元器件那么多,强弱电分开好做,如果强、弱电、模拟量、开关量都分开,怎么分啊,就那么点空间
22319
cgmguangming
文章数:4393
年度积分:576
历史总积分:22319
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2017/9/23 15:28:43
#9楼
通讯线和强电最好不要平行,或者做好屏蔽