您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:2434 [上一页] [1] [2] [下一页]
701
524922190
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:701
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2017/9/21 19:27:49
#0楼
我这用两台smart和昆仑通态通讯,有俩压力变送器(电压型),每个压力变送器同时给两个plc信号。现在到货一个,接上试没问题。将其拆下来接到另一个位置(只拆下压力变送器,重新布线),通电后组态画面上两变送器都有示数且大小差距不大。今天也在查找问题,公司没有可靠地线,多处没接地,有一条压力变送器的线不是屏蔽线,我将后接回路的压力变送器的线接另一个24v电源,没变送器的显示0
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/9/21 21:12:14
#1楼
没看出有什么问题
组太画面差距不大,那就正常啊,不知道你在查什么
9301
haol1974
文章数:768
年度积分:56
历史总积分:9301
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2017/9/21 21:19:57
#2楼
要用隔离器
9301
haol1974
文章数:768
年度积分:56
历史总积分:9301
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2017/9/21 21:20:32
#3楼
有专用的1进2 出的
6033
yecao2003
文章数:1437
年度积分:436
历史总积分:6033
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/9/22 9:04:27
#4楼
楼主说得不清楚,但是有隔离器是一变二的,可以分开使用。
4554
gaoyingchun
文章数:502
年度积分:188
历史总积分:4554
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2017/9/22 9:31:12
#5楼
1、你选电流输出的吧,电压输出的线路长了有压降
2、采用一入二出的信号转换器,隔离或非隔离看你要求了
701
524922190
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:701
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2017/9/26 21:17:46
#6楼
因为俩plc都有各自的开关电源供电,压力变送器采用单独的开关电源供电,三者零点不同导致零点漂移,拆掉俩开关电源用一个给俩plc供电后正常
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/9/26 23:45:59
#7楼
这个变送器独立电源且浮地,奇葩设计
701
524922190
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:701
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2017/9/27 18:41:24
#8楼
回复 #7楼 高雅的雅
对啊,奇葩的领导说无论那个plc开都能用给他单独电源,
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/9/27 21:51:15
#9楼
一个传感器的变送器同时给两地?不好的应用。即便是有驱动能力也慎用。最好是只给一个PLC,两外一个有这个PLC输出去给。串联应用。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004