9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/19 10:38:28
#0楼
拿到一台变频器,加速时报欠压,检查充电电阻良好,用电阻档测接触器触点也正常。上电接触器也吸合!这时用万能表直接测接触器触点两端的直流电压,有2V!肯定是触点有问题!换上新的接触器后故障排除!这种检测方法很灵便!因为如果接触器触点良好的话,是不该有电压存在的!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/9/19 13:25:48
#1楼
接触不良,在变频器没有带负载的时候,你这个测量基本没有用!
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/19 13:45:18
#2楼
回复 #1楼 高雅的雅
不用带负载,空载也能测到触点有点压,带上负载能显示高点。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/9/19 14:15:59
#3楼
回复 #2楼 zzm7959
那个只能证明你的完全开路了还差不多!
我的2.2KW变频器,上次也是继电器接触不良,不开电机一切正常,启动电机有时正常有时报欠压,电网392V正常,当时特别郁闷
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/19 14:23:12
#4楼
回复 #3楼 高雅的雅
你的变频器太小,我修的是90KW的,本机电路也就相当于负载了,越是小功率的变频器越没有维修价值!
915
2601031206
文章数:128
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2016/9/5
发站内信
发表于:2017/9/19 14:43:09
#5楼
这是变频器常见的故障。启动接触器接触不良,导致直流电压不稳定。可以直接把启动接触器拆下来,测试闭合阻值,就可以排除故障。
1791
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1791
注册时间:2017/2/23
发站内信
发表于:2017/9/19 20:33:29
#6楼
昨天刚修一个这样的,今天送去客户了,55KW的,本来是修OC的,修好试了会儿就给客户送过去了,结果人家试机的时候发现接线端子附近烫,其实是那个板子下面的电阻烫的,回来拆开接触器一看,我去,触点都烧没了,赶紧换了今天送过去了
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/20 8:13:52
#7楼
回复 #6楼 jiouyecao
免不了的
6237
yecao2003
文章数:1440
年度积分:640
历史总积分:6237
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/9/20 8:51:40
#8楼
都是维修高手呢。表情
6486
zcd207
文章数:1957
年度积分:73
历史总积分:6486
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/9/20 15:33:41
#9楼
该换必须得还,不将就,维修必须得有良心,维修除了技术,维修的成本都很低,必须用质量好的更换件