您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:6个,阅读:677 [上一页] [1] [下一页]
1061
761627387
文章数:145
年度积分:50
历史总积分:1061
注册时间:2015/10/16
发站内信
发表于:2017/9/18 10:14:11
#0楼
附件 梯形图上传.jpg

前辈们看看我写的给步进电机运行了多少次计数的程序对不对啊,就是我用手动按钮每按一次电机就转一次,计数器就记一次数,

26643
ytleaderplc
文章数:11126
年度积分:1206
历史总积分:26643
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/9/18 11:25:32
#1楼
运行5次停的意思?
10017
chi1225
文章数:2572
年度积分:656
历史总积分:10017
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2017/9/18 11:35:19
#2楼
C0没复位啊。。复位M0是干什么用的??
8552
gzlsj
文章数:2656
年度积分:49
历史总积分:8552
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2017/9/18 11:54:03
#3楼
M8029接到M0常闭点后面去可能要好一点。
1061
761627387
文章数:145
年度积分:50
历史总积分:1061
注册时间:2015/10/16
发站内信
发表于:2017/9/18 16:00:29
#4楼
回复 #1楼 ytleaderplc
是的
1061
761627387
文章数:145
年度积分:50
历史总积分:1061
注册时间:2015/10/16
发站内信
发表于:2017/9/18 16:03:16
#5楼
回复 #2楼 chi1225
就是电机运行够5次让计数器的触点断开再复位m0电机就停止了
9243
6926792
文章数:1125
年度积分:256
历史总积分:9243
注册时间:2012/8/13
发站内信
发表于:2017/9/18 20:25:24
#6楼
感觉不是很严谨
此帖发自手机工控论坛
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003