这个是气动阀门,配有调压阀,过滤器等配件。 之前安装这些配件都是垂直安装,现在因为阀门安装,只能水平安装,请问有没有影响  ?
8580
chengzheng
文章数:1655
年度积分:402
历史总积分:8580
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2017/9/17 5:19:13
#1楼
气动阀门图形,右上角是调压阀过滤器配件, 水平安装。
[此贴子已经被作者于2017/9/17 5:22:53编辑过]
8580
chengzheng
文章数:1655
年度积分:402
历史总积分:8580
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2017/9/17 5:20:28
#2楼
附件 气动阀门.jpg
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/9/17 5:37:09
#3楼
需要垂直安装!
8580
chengzheng
文章数:1655
年度积分:402
历史总积分:8580
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2017/9/17 5:38:08
#4楼
附件 调压阀配件.jpg
8580
chengzheng
文章数:1655
年度积分:402
历史总积分:8580
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2017/9/17 5:56:34
#5楼
我问过厂家的技术人员,说水平安装也是可以的。但是我感觉不放心啊
18718
aaxin2008
文章数:4984
年度积分:986
历史总积分:18718
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2017/9/17 6:10:20
#6楼
水平怎么排水?厂家不是万能的。
5389
安且吉兮
文章数:377
年度积分:50
历史总积分:5389
注册时间:2011/8/30
发站内信
发表于:2017/9/17 6:40:25
#7楼
为何不做块L板来改变方向安装?这过滤器要求垂直安装的。
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/9/17 7:40:51
#8楼
阀门可以水平安装,三联件不可以。
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2017/9/17 8:52:58
#9楼
水平安装的话水排不掉。