您现在所在的是:

电工技术

回帖:6个,阅读:1326 [上一页] [1] [下一页]
407
q642807282
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:407
注册时间:2017/9/14
发站内信
发表于:2017/9/14 10:40:08
#0楼
2台1600变压器并联运行低压端三相电流失衡,并且A变压器的电流高于B变压器的电流
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/9/14 12:23:32
#1楼
并联运行要求2台变压器接线组别、阻抗、变压比完全一致,而且2台变压器到并连接点位置导线距离、接头数量等完全一致最佳,如果接头接触电阻或者导线电阻不一致等均会引起电流不均衡,针对这些原因查找
407
q642807282
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:407
注册时间:2017/9/14
发站内信
发表于:2017/9/14 12:38:14
#2楼
回复 #1楼 高雅的雅
变压器的技术参数一致,之前使用都正常,停电重新启动后出现三相电流不平衡
1#变压器                      4#变压器
A项(A) B项(A) C项(A) A项(A) B项(A) C项(A)
2400+ 2300+ 1400+ 700+ 700+ 1600+
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/9/14 14:53:32
#3楼
如果是以前可以,现在不平衡了,就得检查变压器了,有一个可能出问题了。
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/9/14 15:15:06
#4楼
可能现在两个变压器阻值不一样,或者变压器接线柱阻值变大。
942
sonypcg
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2006/8/21
发站内信
发表于:2017/9/14 16:19:47
#5楼
跟变压器没关系,你是合母联的,你得问一下  上一级的 就是10KV变电站的电压差了,你这样是容易出问题的。
662
158101522
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:662
注册时间:2013/9/24
发站内信
发表于:2017/9/17 12:34:31
#6楼
以下是引用q6428072822017/9/14 12:38:14的发言:
变压器的技术参数一致,之前使用都正常,停电重新启动后出现三相电流不平衡
1#变压器                      4#变压器
A项(A) B项(A) C项(A) A项(A) B项(A) C项(A)
2400+ 2300+ 1400+ 700+ 700+ 1600+


从数值看,#1变C相的负荷跑到#4变C相去了。。。。。。负载改过线没?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005