S7-313_时钟存储器设定了没有反应?

分享到
915
comicly
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2005/1/4
发站内信
发表于:2005/7/17 15:37:00
#0楼
我在组态时已经对CPU的cycle/clock memory进行了设置,见图.
但是我用PLCSIM仿真时,却没有固定频率的方波信号.我设定了clock memory为0,在编程时为:
A     M      0.5
=     Q      0.0
在PLCSIM里信真时没有1HZ的闪烁呀,为什么呢?谢谢
附件
6285
karl 版主
文章数:1705
年度积分:48
历史总积分:6285
注册时间:2003/12/26
发站内信
发表于:2005/7/17 21:22:00
#1楼
仿真软件的问题
图
915
comicly
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2005/1/4
发站内信
发表于:2005/7/19 6:17:00
#2楼
我现在已经解决了,原因是我在组态时只保存和编译了,但是忘了下载到CPU了,呵呵