您现在所在的是:

变频器维修

回帖:5个,阅读:10760 [上一页] [1] [下一页]
474
lizuoming
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:474
注册时间:2017/6/5
发站内信
发表于:2017/9/4 17:35:45
#0楼
三菱伺服MR-JE-40A 报警AL24.2如何修
3分悬赏
1486
plcmxb
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1486
注册时间:2005/12/26
发站内信
发表于:2017/9/4 22:39:46
#1楼
更换a7840
14078
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:121
历史总积分:14078
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2017/9/5 0:09:25
#2楼
什么故障,,说说看,,
6332
919355607
文章数:1864
年度积分:49
历史总积分:6332
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2017/9/5 7:59:24
#3楼
先看看模块
6486
zcd207
文章数:1957
年度积分:73
历史总积分:6486
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/9/5 8:34:39
#4楼
驱动,模块,电流检测及电流信号传输
1486
plcmxb
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1486
注册时间:2005/12/26
发站内信
发表于:2017/9/16 16:47:45
#5楼
故障实例3:运行显示AL 24
查阅说明书是主电路异常,U V W电机动力线短路,这不是过流的意思嘛,迅速测量2个A7840检测光耦,发现其中一个没有供电电压,用电阻档测量发现为短路状态,更换A7840光耦,光耦供电电压5V正常,6  7脚在机器不运行的状态下是5V,装好机器,运行正常,复测运行状态下的电压为6:2.45V   7:2.24V。
[此贴子已经被作者于2017/9/16 16:49:16编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005