您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:8个,阅读:1648 [上一页] [1] [下一页]
1058
332998909
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1058
注册时间:2012/2/11
发站内信
发表于:2017/9/1 16:19:53
#0楼
工业水泵由ACS510变频器控制的,远程给定0~60%,反馈0~60为正常;远程给定60~100%反馈都是显示60%,给定跟反馈无法匹配。接线方式是正确的(之前用的好好的),是不是电阻问题,需要如何处理
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/9/1 18:46:31
#1楼
先检查远程给定60-100%的信号到装置里是60-100%嘛?如果不是,那是外面的问题,如果是那是变频器内部的问题了。先挖问题划一个范围。再做下一步。
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/9/2 9:25:58
#2楼
应该是设置的问题 ,输出信号项,输出类比的比例和最大极限 设定的不正确,很简单的。一细心问题就解决了,不信你试试,哈哈
1259
千千静听
文章数:139
年度积分:50
历史总积分:1259
注册时间:2009/5/17
发站内信
发表于:2017/9/2 10:55:02
#3楼
有时候到了一定的速度,负载过大变频器到了设定的额定电流的时候就限速了。实际速度上不去,反馈怎么能跟上呢?所以要检查实际速度跟踪情况,没问题的情况下再检查参数设置。
[此贴子已经被作者于2017/9/2 10:55:52编辑过]
1058
332998909
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1058
注册时间:2012/2/11
发站内信
发表于:2017/9/2 16:22:32
#4楼
回复 #1楼 kdrjl
远程给定60%~100%,变频器有收到60%~100%,电机频率也有升上去到50HZ,就是反馈经DCS到组态画面只显示60%不变。
1058
332998909
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1058
注册时间:2012/2/11
发站内信
发表于:2017/9/2 16:23:00
#5楼
回复 #3楼 千千静听
实际速度有跟上
1058
332998909
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1058
注册时间:2012/2/11
发站内信
发表于:2017/9/2 16:24:14
#6楼
回复 #1楼 kdrjl
现在怀疑是不是有电阻(250欧)有问题。电流4~20mA 电压1~5V
4991
sbkkan
文章数:301
年度积分:50
历史总积分:4991
注册时间:2011/8/5
发站内信
发表于:2017/9/3 10:18:23
#7楼
这是PID参数值设定有限制,上限设定在60%。
ACS510的参数在40组里面进行设置
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/9/3 10:46:52
#8楼
回复 #4楼 332998909
哦?如果尚未显示的和给定差,那就看看变频器的实际频率是多少?是100%?还是遇上位显示的一致?如果是后者,那说明电机是否已经过载了?看看电流值?是不是已经达到电机的最大值?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004