请问各位大虾们,供电局是以什么来确定功率因数调整电费的标准值的呢,就是为什么有的地方实行以0.85,而有的地方就实行0.9?是地方可以调整执行的么?
 还有,大工业用电的基本电费一个是按变压器容量计算,另一个是按需量计算,这个又是以什么为依据呢
 按变压器容量算基本电费就=记费容量x基本电价
 按需量呢就=需量示数X乘率X基本电价
其实如果就按照0.85和0.9的标准,以及基本电费的各两种计算方法算来,相差都是很大的哦,希望有供电计费熟悉的大虾给予指导,谢谢
              三人行,必有我师
1169
xjwyqian
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:1169
注册时间:2005/4/6
发站内信
发表于:2005/7/16 14:19:00
#1楼
你可以找《功率因数调整办法》去看一下。水利电力部国家物价局1983年颁布。0.85和0.9的标准是根据你的负荷类型(工业还是农业)以及负荷容量来定的。以0.9为标准的。每提高0.01月电费减少0.15%。0。95-1.0,月电费减少0.75%。低于0.9的,每降低0.01,月电费加收0.5%,低于0.64每降低0.01电费增加2%。以0.85为标准的。每提高0.01,月电费减少0.1%,0.94-1.0月电费减少1.10%每降低0.01,月电费增加0.5%。低于0.59,每降低0.01电费增加2%
我本将心向明月,奈何明月照沟渠
1169
xjwyqian
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:1169
注册时间:2005/4/6
发站内信
发表于:2005/7/16 14:24:00
#2楼
功率因数0.9,适用于160KVA以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)装有负荷调整装置的高压供电电力用户和3200KVA及以上的高压供电电力排灌站。功率因数0.85,适用于100KVA及以上的其他工业用户(包括社队工业用户)100KVA及以上的非工业用户和100KVA有以上的电力排灌站。