您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:881 [上一页] [1] [下一页]
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/8/22 15:06:28
#0楼
先说电气元器件侧,举个例子,一个额定电流660A左右的主回路,隔离800A,塑壳800A,隔离我看了下施耐德和ABB和西门子的,基本接线排的横截面积不会超过200sqmm,ABB的是39x5。 如果参照普通的TMY铜排截面积载流量来校核,譬如40X5的铜排。环境温度25℃时,即使不根据其他因素进行修正(竖直或者水平,60sqmm以下还是以上),载流量基本不会超过700A左右,更莫说大热的夏天,控制柜工作时柜内温度达到50℃都是有可能的。

那么他们的接线板/排的设计岂不是跟我们常规的载流量矛盾了吗? 那么这种情况大家是如何处理的,控制柜内汇流排大家又是怎么设计的呢?还是我的理解有问题或者偏差?

660A的电流柜内汇流排选50X6的是否有问题





附件 未命名.jpg
[此贴子已经被作者于2017/8/23 8:03:59编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/8/23 9:38:51
#1楼
没有人给出意见吗?
4126
fmsh12
文章数:734
年度积分:50
历史总积分:4126
注册时间:2013/6/6
发站内信
发表于:2017/8/23 10:46:32
#2楼
是不是要拼接,话说现在的塑壳不也有隔离功能吗
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/8/23 10:53:19
#3楼
是小了
你的50*5我赞同!
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/8/23 11:45:01
#4楼
回复 #2楼 fmsh12
塑壳大多是有隔离功能不假,但这跟载流量没关系,我说的是这些元器件的外接端子铜排的规格,跟我们常用的铜排载流量标准不搭,偏小。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/8/23 11:45:15
#5楼
回复 #3楼 wenquan753
50x6
7662
jiouai84
文章数:655
年度积分:50
历史总积分:7662
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2017/8/23 15:37:55
#6楼
有没有长宽不变,但是厚度增加的铜排,
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/8/25 15:39:47
#7楼
回复 #6楼 jiouai84
50x8的保险点,但是非标
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/8/28 15:22:26
#8楼
以下是引用yutianhe952017/8/23 11:45:01的发言:
塑壳大多是有隔离功能不假,但这跟载流量没关系,我说的是这些元器件的外接端子铜排的规格,跟我们常用的铜排载流量标准不搭,偏小。
材质不同,纯度不同,线路长短不同

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004