今天一个机械设计高手叫我帮忙调试一个电气高手接的加热控制柜,我调好温控发现固态不工作,检查发现温控继电器输出直连固态居然不加电源!!
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/8/8 23:17:29
#1楼
这个电气高手据说一天收费600,个人认为技术与收入不对等啊,
18724
fsjnzhouyan
文章数:4896
年度积分:1026
历史总积分:18724
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2017/8/8 23:33:59
#2楼
千里马也有失前蹄的时候。
20918
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1584
历史总积分:20918
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/8/9 0:19:18
#3楼
有些温控好像可以直接驱动固态的。

不过常见的都是串接电源用
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/8/9 0:30:48
#4楼
以下是引用bnnyygy2017/8/9 0:19:18的发言:
有些温控好像可以直接驱动固态的。

不过常见的都是串接电源用
问题:他选用的是交流80--260V驱动输出60-380V的固态继电器啊
5657
1069391203
文章数:449
年度积分:50
历史总积分:5657
注册时间:2011/1/29
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2017/8/9 6:32:17
#5楼
应该固态拿货拿错了
此帖发自手机工控论坛
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/8/9 6:58:15
#6楼
高手请的肯定是更高手,一下子高手云集了,不明觉厉!
现在不知道,过去看到过,收费高手与做事扎实的,可能是不同的技术或艺术。
此帖发自手机工控论坛
5389
安且吉兮
文章数:377
年度积分:50
历史总积分:5389
注册时间:2011/8/30
发站内信
发表于:2017/8/9 7:17:21
#7楼
可能是用固态调压器替代了固态继电器,固态调压是一侧接0到几百千欧的可调电位器的。此柜接温控继电器输出端相当于可调电位器阻值为零。
10027
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/8/9 7:29:37
#8楼
很多人传的技术有多高,但实际动手就傻眼了
6705
szhenlong
文章数:1347
年度积分:176
历史总积分:6705
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2017/8/9 7:40:16
#9楼
会技术是一码事,会挣钱是另一码事。