我们最近送来一台新变压器,火线接线柱是φ20的,零线接线柱是φ12的,可以吗?变压器设计规程对这方面是如何规定的?我们的三相负荷不太平衡,这个变压器合适吗?
1624
换物客
文章数:116
年度积分:99
历史总积分:1624
注册时间:2017/1/26
发站内信
发表于:2017/8/7 14:42:53
#1楼
三相负荷就是不太平衡,零线电流也远远小于相线电流,容量较大的配电变压器零线接线柱截面积设计上很多都小于火线接线柱。四芯的配电电缆不也是三根粗,零线的一根细吗。
此帖发自手机工控论坛
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/8/7 15:02:23
#2楼
厂家生产的你还怀疑不是标准的吗?这个还没听说象非标的一样到处有人接单的
18714
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1016
历史总积分:18714
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2017/8/7 16:20:56
#3楼
零线截面积大于1/3火线截面积就可以了。
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2017/8/7 16:28:34
#4楼
这个应该没问题。
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/8/7 17:04:12
#5楼
零线最起码要火线的二分之一。
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2017/8/7 18:35:37
#6楼
是正规变压器厂家做的就放心用好了!
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/8/7 19:13:52
#7楼
可不可以还是要你自己根据现场实际情况进行计算吧!
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/8/7 21:57:28
#8楼
见过的低压侧400V的电力变压器,中性点出线端都细一些;
但有一种说法,谐波较大的照明负荷,有可能中性线电流较大,如果这种情况由单独的变压器供电,不知情况如何。
此帖发自手机工控论坛
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/8/7 23:09:57
#9楼
这个就算是12的铁棒过流截面积都完全足矣