您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:1057 [上一页] [1] [2] [下一页]
786
15163456633
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:786
注册时间:2016/9/12
发站内信
发表于:2017/8/3 9:47:04
#0楼
今天检查低配室主柜时发现电流表标注4000/5,对应的电流互感器是5000/5的,这样电流表读数准吗?
此帖发自手机工控论坛
18714
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1016
历史总积分:18714
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2017/8/3 10:00:19
#1楼
不配套肯定不准确了。
5481
yecao2003
文章数:1385
年度积分:319
历史总积分:5481
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/8/3 10:15:35
#2楼
读出值和实际值换算一下。
786
15163456633
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:786
注册时间:2016/9/12
发站内信
发表于:2017/8/3 10:23:49
#3楼
电流波动太快,看不出来
此帖发自手机工控论坛
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/8/3 10:36:22
#4楼
会不会是这样,比如:
当导体内电流为5000A时,互感器输出5A;而电流表接收到5A时,显示4000A。
6103
电工班长
文章数:1304
年度积分:83
历史总积分:6103
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/8/3 10:46:18
#5楼
肯定不准的。但正如楼上各位所说,可以通过换算得到正确的电流数值。
10027
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/8/3 10:46:43
#6楼
直接换一个匹配的表,不然读数还需要换算
1235
七星拱瑞
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1235
注册时间:2016/7/27
发站内信
发表于:2017/8/3 11:08:22
#7楼
肯定要匹配啊
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/8/3 13:41:33
#8楼
把电流表的指示表盘的标值改成5000a的表盘就行
2525
55366318
文章数:701
年度积分:61
历史总积分:2525
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2017/8/3 13:48:56
#9楼
这样的问题应该做柜子的人知道呀为何不改正
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005