您现在所在的是:

DCS论坛

回帖:10个,阅读:1426 [上一页] [1] [2] [下一页]
406
28653819
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:406
注册时间:2017/7/28
发站内信
发表于:2017/7/28 19:06:08
#0楼
再次提醒维修或操作人员,在未了解清楚电器的原理至前不要乱接或更改接线!近日来连续二个厂的设备出现不该有的人为故障。第一个厂的复合机不能启动报修,待我到时合闸通电二只变频器均报警保护,我马上意识到电源出了问题!因为正常情况下不可能二只变频同时故障。断电检查,变频器为220Ⅴ单相供电,测电源L通过断路器与变频器接通正常而电源N零线的端子排由于锣丝滑牙已改接到控制回路的N线上,虽然都是接在N零线上但是控制回路N线只有0.5平方,无法承受二台变频器的大电流故而熔断,使得三相四线少了零线,但三相线通过加热管、变压器等与零线成回路,造成变频器输入380V的二相供电!由于这二只品牌变频器质量过关没有损坏,线路复原后正常工作。第二个厂是台分切机,由于操作工怀疑倒车,把进线三相四线反接一下,将原来的N零线接到相线上,把相线接到了零线N上,这样的后果可想而知,原来工作在单相220Ⅴ的元器件要承受380V的相电压!随着设备自动化程度的提高 ,电脑控制的普及 ,微电控制这一块都是使用220V单相供电,而且从中还有直流24V、12V、5V的各档工作电压。所以接线时更要谨慎加细心,必须弄明白其工作原理后才可动手!否则后果很严重的。
此帖发自手机工控论坛
6267
zq3076
文章数:2233
年度积分:449
历史总积分:6267
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2017/7/28 19:37:27
#1楼
学习了,谢谢分享
13400
hmz810220
文章数:3214
年度积分:1109
历史总积分:13400
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2017/7/28 20:12:33
#2楼
不过就算改线路也要先知道怎么改吧,越改越坏下个人修就累了
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2017/7/28 20:20:38
#3楼
根源应该是管理混乱吧!操作工处理电路?维修工就这个水平肯定是业余的!
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/7/28 21:42:38
#4楼
呵呵,看来楼主还没有用好微信这些远程遥控的功能
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/29 14:58:37
#5楼
按说操作工不能去做电源接线之类的工作吧!
管理上哟问题!
27970
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1622
历史总积分:27970
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2017/7/29 16:27:44
#6楼
没电工吗
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/7/29 17:39:12
#7楼
楼主的文字说明其设备控制电路还存在缺陷
看过一个给ABB做的控制箱,按线号走错不了.
5351
MFDXT
文章数:2670
年度积分:53
历史总积分:5351
注册时间:2011/9/26
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/7/29 18:18:45
#8楼
说的很好维修是经验的总结。
6070
904970507
文章数:1853
年度积分:68
历史总积分:6070
注册时间:2012/12/14
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/7/29 22:27:11
#9楼
用心去维修,不管成功与失败,都是很好的经验。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005