您现在所在的是:

人机界面

回帖:3个,阅读:761 [上一页] [1] [下一页]
870
jjyyd219377
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:870
注册时间:2010/2/5
发站内信
发表于:2017/7/25 22:52:07
#0楼
附件 微信图片_20170725210926.jpg

附件 微信图片_20170725211009.jpg

附件 微信图片_20170725224107.jpg

附件 微信图片_20170725224113.jpg
之前发了一个求助贴,地址是:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=444458  刚开始不知道怎样下手,对这个老古董的操作不太熟悉,在贴中只有 YXBK 版主 指出了重要的步骤,按YXBX的方法去试不是出现图一就是出现图二的现象,让我很受伤,开始一头雾水,又不好意思再求助,只好度娘,都说是通迅线的问题,于是就从某宝购买USB转RS232的九针线,结果是买了两条还是这样,再度娘,发现有新手碰到过这样的问题,但对这样的问题都没有回答正确的解决方法,最后没有办法只得研究说明书,才发现在我现有的USB转RS232线上还要加条通迅线,很幸运在公司垃圾堆里找到两条不用的D型9针母头线见图3,按照图4的方式改线后,一试OK!完美完成设备升级任务!特发此贴给碰到这样问题那些新手参考!



85127
ZCMY 版主
文章数:47386
年度积分:1186
历史总积分:85127
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/7/26 8:34:09
#1楼
呵呵;
USB转的是普通串口的话,还需要PC-MT500的电缆;
40152
tigermu 版主
文章数:14867
年度积分:1110
历史总积分:40152
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/7/26 9:25:07
#2楼
从图上看只能说你说明书看的不细。很多人机的com口都是复用的,对应的针脚不是rs232标准的针脚。不过终于解决了还是对新手有帮助,给个赞吧。
25106
ytleaderplc
文章数:10602
年度积分:1532
历史总积分:25106
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/7/26 20:45:00
#3楼
转接器加编程电缆,自己可以焊接。785对235

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004