您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:5518 [上一页] [1] [2] [下一页]
11901
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11901
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2017/7/25 14:51:48
#0楼
MM440变频器,原为面板调速,后改为电位器调速,改后可以正常调速,但是面板显示频率小数点后两位一直飞快闪烁,什么原因呢。
电位器4K7。
天地不仁以万物为刍狗
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/7/25 15:06:39
#1楼
电位器阻值不稳,
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/7/25 16:07:19
#2楼
电位器里面滴下油转几下再试试看
27979
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1631
历史总积分:27979
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2017/7/25 16:41:37
#3楼
面板调速正常吗
12465
蛇会大学
文章数:4619
年度积分:791
历史总积分:12465
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/25 16:43:13
#4楼
换个质量好的电位器试试
11901
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11901
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2017/7/25 17:00:50
#5楼
面板正常,电位器换过两个,都是新的。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/25 17:05:34
#6楼
应该是电位器给定的值在变化!
5191
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5191
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/25 17:37:34
#7楼
   你再调为面板给定频率试试,若后两位不再闪了,那一定是电位器的问题,你把电位器改为10K的试试,这样通过电位器的电流小一点,工作稳定一些。你原来用的电位器可能质量也不太好。
11901
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11901
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2017/7/25 18:25:04
#8楼
调回面板是没问题的,电位器说明书要求最小4K7。
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/7/25 19:34:40
#9楼
直接把10伏接到给定看看还闪吗。