#0楼
最近一直纠结于一个问题,一般成套柜子中除计量回路外二次控制部分大多用1.5平方的电缆,那么这种电缆的安全载流量为多少A,2.5平方,4平方呢?
另外一次回路中他们的安全载流量又各为多少A?
[此贴子已经被jint于2017/7/28 9:37:07编辑过]
18892
honghaii
文章数:7800
年度积分:573
历史总积分:18892
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2017/7/25 14:25:05
#1楼
正常接触器的除主触点以外,电流应该在5A
2514
55366318
文章数:699
年度积分:50
历史总积分:2514
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2017/7/25 15:25:31
#2楼
要看配电柜容量多大
此帖发自手机工控论坛
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/7/25 15:47:47
#3楼
电缆线安全载流量,样本有指标。与环境温度有关。
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/7/25 15:51:13
#4楼
10方线,每平方载流量乘以5安培即可。
5212
yecao2003
文章数:1376
年度积分:50
历史总积分:5212
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/7/25 15:54:48
#5楼
查电缆厂手册最准,刚工作的时候师傅告诉大概估算是一平方4A。
6841
op310
文章数:1515
年度积分:50
历史总积分:6841
注册时间:2009/12/7
发站内信
发表于:2017/7/25 16:02:57
#6楼
楼主可以参阅输配电速算手册
21843
yejingmao
文章数:12621
年度积分:50
历史总积分:21843
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/7/25 16:06:00
#7楼
经验口算10平以下的,一平乘以7A计算,与温度有关
25119
wenquan753
文章数:15287
年度积分:50
历史总积分:25119
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/25 17:15:04
#8楼
10下5
100上2
基本上都可以
有相关手册可以查询!
9415
1522615606
文章数:5331
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/7/25 17:15:35
#9楼
1.5平方可以通10安。