发表于:2017/7/24 11:41:57
#0楼
欧瑞E1000-15KW变频器上电报ERR-4,该故障是电流检测电路问题。经查是霍尔问题,拆下霍尔用洗板水洗了,上机后通电显示正常。而后安装机器上工作也很正常。