发表于:2017/7/23 9:55:03
#0楼
公司有一台用高压柜直启的风机,高压维护人员发现开关柜直流母线接地故障,查找发现控制电缆有一芯接地,更换电缆后发现不能启动,因本人对高压不熟悉,遂将高压维护人员叫到现场指导,直接在高压柜上短接合闸线圈,分合正常,高压人员一口咬定是现场问题,与他们无关,从他们口中得直,直流母线对地电压是100v左右,去现场查看,发现只有20v,初步怀疑是控制电缆断线,量高压柜内接线端子时发现有一个连接片松动,紧固后启车正常
此帖发自手机工控论坛