#0楼
在调用三菱子程序时被用OUT指令置为ON的软元件,为什么在子程序调用线圈没被驱动时还是被置为ON,这样做有什么好处吗?为什么不在子程序调用线圈没被驱动时置为OFF,类似与STL指令。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/7/21 10:25:22
#1楼
OUT指令没有被执行时,将保持原状态。
此帖发自手机工控论坛
2507
gaoyiling10
文章数:64
年度积分:53
历史总积分:2507
注册时间:2015/6/28
发站内信
发表于:2017/7/21 10:51:49
#2楼
回复 #1楼 mjinbao
当执行时就算子程序线圈没触发,线圈还是被置为on
12776
蛇会大学
文章数:4703
年度积分:281
历史总积分:12776
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/21 13:31:04
#3楼
梯形图的子程序就是这样的,所以要小心使用
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/7/21 14:08:44
#4楼
在子程序中尽量不要用OUT