您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:970 [上一页] [1] [2] [下一页]
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2017/7/18 18:27:02
#10楼
今天白天又监控了下,运行电流1.8A,等周末再看看,电压390V
4081
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4081
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2017/7/18 18:42:50
#11楼
应该不会,,跟供电电压无关
此帖发自手机工控论坛
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/18 20:08:57
#12楼
楼主这个逻辑最好再验证一下
我有点怀疑!
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2017/7/18 21:44:14
#13楼
以下是引用wenquan7532017/7/18 20:08:57的发言:
楼主这个逻辑最好再验证一下
我有点怀疑!
现在只能确定是刚好周末的时候车间别的设备没开,就开一台设备,运行一段时间主机停机,报警变频器异常,后看变频器报警是电流超过设置电流,变频器三菱D740的,后复位看变频器监控电流,2.3-2.4A,开始怀疑负载过大,后对比相同设备,也是这样。周一车间设备都开了,再监控电流,1.8A,我也无语掉,过几天再看看,2.3A的时候电机温度是会高点,也怀疑过散热问题,不过检查风扇都用工作,就是电机运行频率40HZ,风扇速度会低点。负载都是相同的,别的我也还没想到。之前也有客户告诉我到晚上就是容易电流过载报警,白天就是没问题,想不通。
1695
沧海爱依旧zK
文章数:397
年度积分:50
历史总积分:1695
注册时间:2016/12/1
发站内信
发表于:2017/7/19 8:20:42
#14楼
变频器输出电压是固定的吧,电流增加就是负载重了。
5884
第三颗牙
文章数:697
年度积分:737
历史总积分:5884
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2017/7/19 11:27:39
#15楼
变频器电压是经整流、逆变后的电压,应该和供电电压关系不大吧。
楼主负载是否过大造成电流大,可以考虑空载试车看下。
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/19 13:25:55
#16楼
应该是变频器属于较差的玩意吧,目前低价仿品和伪劣产品太多了
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
1046
ticazqm
文章数:4
年度积分:62
历史总积分:1046
注册时间:2004/12/24
发站内信
发表于:2017/7/19 17:09:01
#17楼
很好的案例,建议楼主在设备运行最多和最少时,分别监测变频器的输入和输出电压。
[此贴子已经被作者于2017/7/19 17:17:20编辑过]
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2017/7/19 17:48:37
#18楼
很诡异的案例啊!首先0.75kw电机额定电流1.9a就有点高啊!什么电机啊!效率是不是太低了表情未开的几台设备和这台电机是什么样的相互关系呢? 按说变频器控制的电机 电机电流和电源电压没什么关系啊?用的什么型号变频器?
学习永不停止!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005