发表于:2005/7/14 9:10:00
#0楼
有二台完全一样的进口设备,电机为SEW进口电机电压380功率0.75kw,这台电机的任务是送管,约每3秒钟通电0.5秒,原来的控制元件是三相固态继电器。由于这种方式冲击较大,拟改为变频器控制:
1。第一台用三相380V变频器控制,效果很好,温升低,工作频率在30HZ左右
2。第二台用单相220V变频器控制,电机由原来的星接改为角接,运行是没有问题,但奇怪的是温升起码比第一台高20度,很烫手,工作频率要设在40HZ左右才与第一台的送管速度相当,变频器为三菱的FR-A024-0.75K,变频器的相关参数我也调试过,真的奇怪啊!有无人试过类似问题?
1。第一台用三相380V变频器控制,效果很好,温升低,工作频率在30HZ左右
2。第二台用单相220V变频器控制,电机由原来的星接改为角接,运行是没有问题,但奇怪的是温升起码比第一台高20度,很烫手,工作频率要设在40HZ左右才与第一台的送管速度相当,变频器为三菱的FR-A024-0.75K,变频器的相关参数我也调试过,真的奇怪啊!有无人试过类似问题?
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站 邮箱:sales@zsplc.com
网站 邮箱:sales@zsplc.com