您现在所在的是:

变频器维修

回帖:2个,阅读:1135 [上一页] [1] [下一页]
579
245281327
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:579
注册时间:2017/1/9
发站内信
发表于:2017/7/14 12:55:28
#0楼
93千瓦的变频器,说是没有输出,拉回来运行三相输出平衡,因为没有大电机,带了个7A的小电机,正常运行,以为没有问题,结果在看面板电流的时候发现电流有37A,还有一个什么电流标幺值23%,更换了LF353电流检测的运放芯片和两个互感器,带电机开始电流仍是三十七八,再开一次,变成了零,问了安邦信售后夏工,得知变频器要电流达到额定20%才会显示电流,显示为零是正常的,本以为修好了,早上又运行了一下,不带电机,电流继续三十七八,我已经懵逼了,按理说,如果有大电机,带一下就能看出好没好,但现在没有大电机,有哪位同行遇到过类似的状况指导下,这样的情况究竟正不正常
6483
zcd207
文章数:1957
年度积分:70
历史总积分:6483
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/7/15 16:32:38
#1楼
传感器,电流信号变换驱动电路,到CPU 板,也可能是软件的问题,能找同型号的机器代换怀疑部件,锁定故障部位
579
245281327
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:579
注册时间:2017/1/9
发站内信
发表于:2017/7/17 13:40:30
#2楼
回复 #1楼 zcd207
恩,谢谢,我已经在大电机上试过了,是正常的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002