我有一个威纶通触摸屏与欧姆龙CP1H用RS-232接口连接。
结果,触摸屏上修改的数据不能写进PLC里面;而在PLC里面修改数据的话,触摸屏却能显示出来。
简单来说,就是触摸屏能读不能写。

有人遇到过这个问题吗?求解答。
另外附上我的威纶通触摸屏程序,希望顺便也帮我看看设置有什么错误的地方,谢谢!
附件:
[本地下载]
1935
___单电控
文章数:76
年度积分:56
历史总积分:1935
注册时间:2014/5/13
发站内信
发表于:2017/7/13 10:38:36
#1楼
程序问题
9243
chi1225
文章数:2466
年度积分:639
历史总积分:9243
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2017/7/13 10:57:51
#2楼
你触摸屏程序问题。。但有一点可以肯定:打磨长度 绝对能读能写。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/7/13 11:20:26
#3楼
有些协议需要plc是监控模式
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
6486
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6486
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2017/7/13 12:12:52
#4楼
3楼所言极是,欧姆龙plc要设置成监控模式
此帖发自手机工控论坛
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/7/14 12:44:40
#5楼
“而在PLC里面修改数据的话”楼主用什么方式修改的数据?