您现在所在的是:

变频器维修

回帖:4个,阅读:973 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

三菱F540变频器问题

1786
384612913
文章数:115
年度积分:71
历史总积分:1786
注册时间:2010/9/23
发站内信
发表于:2017/7/12 14:33:45
#0楼
今天客户送修一台F540 55KW变频器,客户反映现场启动几秒就报故障。打开机器检查模块整流都没问题,上电正常,测试运行三相输出平衡,接上15KW电机,发现有个奇怪的问题 监视电流参数发现0-6HZ电流一直为0, 6HZ开始有显示电流 发现电流比平时偏大,运行到48HZ 显示达到20A 明显偏大,频率到达50HZ马上报E.LF输出缺相,这怎么可能缺相,拆下电机用灯泡代替电机 运行三相基本一致,运行到50HZ 不报故障。把电流霍尔传感器线全部拔掉 运行至50HZ不报故障,检测霍尔传感器没发现问题,请各位高手帮我分析一下原因
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
22664
liuxd6909
文章数:11989
年度积分:232
历史总积分:22664
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/7/12 15:58:22
#1楼
这么大的变频器在带一个较小功率的电机时可能需要调整一些参数,施耐德变频器是这样的。
思想决定高度
5241
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5241
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/12 20:37:10
#2楼
   这台机子的故障实质应该是:在负载电流小时运行正常,当负载电流大时就表现出故障。如果驱动电路、模块或电流检测电路有故障时均可出现报输出缺相的故障。
雷电
17240
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:763
历史总积分:17240
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2017/7/13 7:37:52
#3楼
大功率运行时,检测输出相电流不平衡。
原因:1、6路驱动不平衡;2、输出相电流检测不平衡(检测电路、传感器);3、IGBT质量不良、4、A540输出三相有一系列的反馈回路。
86116
ZCMY 版主
文章数:47540
年度积分:635
历史总积分:86116
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/7/13 9:27:42
#4楼
呵呵;这么大功率你没有大的负载电机这种情况是很难测试出来的;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004