发表于:2017/7/12 14:33:45
#0楼
今天客户送修一台F540 55KW变频器,客户反映现场启动几秒就报故障。打开机器检查模块整流都没问题,上电正常,测试运行三相输出平衡,接上15KW电机,发现有个奇怪的问题 监视电流参数发现0-6HZ电流一直为0, 6HZ开始有显示电流 发现电流比平时偏大,运行到48HZ 显示达到20A 明显偏大,频率到达50HZ马上报E.LF输出缺相,这怎么可能缺相,拆下电机用灯泡代替电机 运行三相基本一致,运行到50HZ 不报故障。把电流霍尔传感器线全部拔掉 运行至50HZ不报故障,检测霍尔传感器没发现问题,请各位高手帮我分析一下原因
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。