两家不同的空压机,现在由于环境问题,经常使用的那台经常停机,而耽误了车间用气。二者能否联动一下,也就是说和双电源一样,一台崩溃,自动切换到下一台开启。
[此贴子已经被jint于2017/7/14 8:56:46编辑过]
 一花一世界,一佛一如来
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/7/11 7:05:16
#1楼
很简单,用PLC和继电器都可实现
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
5884
第三颗牙
文章数:697
年度积分:737
历史总积分:5884
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2017/7/11 7:37:29
#2楼
1、经常停机的那台故障原因呢?
2、控制回路可参考一般油站的主、辅泵控制回路,或主、辅的消防泵控制回路。
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2017/7/11 7:38:33
#3楼
监测压力!两台设置不同的启动压力,即可实现稳定供气
学习永不停止!
8503
gzlsj
文章数:2657
年度积分:53
历史总积分:8503
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2017/7/11 7:50:17
#4楼
用压力控制如果 常用的那台低于启动压力还不启动那么延时几秒钟后启动另外一台。
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/11 8:01:00
#5楼
把两台空压机的气路并联起来,两台空压机的启动压力常用的调高一点,不常用的低一点,如果空气压力在常用的启动压力还没有启动,那么因为压缩空气的持续消耗会越来越低,当达到不常用的空压机启动压力下,不常用的空压机就会自己启动了。
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/7/11 8:15:04
#6楼
先说下你用的是那种空压机
我厂用神钢的,一用一备,直接在设备上设好参数就可以了
不同的空压也可以实现,具体控制方式要根据现场选择
自学成才!
9267
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9267
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2017/7/11 8:50:27
#7楼
两种简单的方法:1.设定不同的起动压力,备机略高一点。2.压力继电器控制备机电源,欠压起动
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/11 10:16:54
#8楼
以下是引用150756007312017/7/11 8:50:27的发言:
两种简单的方法:1.设定不同的起动压力,备机略高一点。2.压力继电器控制备机电源,欠压起动
空压机备机启动压力应该是低一点的。
9267
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9267
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2017/7/11 10:42:20
#9楼
以下是引用卢学斌2017/7/11 10:16:54的发言:
以下是引用150756007312017/7/11 8:50:27的发言:
两种简单的方法:1.设定不同的起动压力,备机略高一点。2.压力继电器控制备机电源,欠压起动
空压机备机启动压力应该是低一点的。
你说的对,是我的失误
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。