您现在所在的是:

变频器维修

回帖:3个,阅读:1532 [上一页] [1] [下一页]
3542
2385059287
文章数:318
年度积分:102
历史总积分:3542
注册时间:2013/10/18
发站内信
发表于:2017/7/9 14:38:26
#0楼
我这有一台日立变频器L300P -110HFE2   因停电 再次来电发现报故障E23.0   故障不能复位 把变频器拆到维修室重新上电  因为是两相电 上电报故障 E24.1 输入缺相   再次把变频器输入三相电又不报 E23.0   打运行正常带小电机正常  这是咋回事  请各位老师帮助分析一下.
21067
kazefsh
文章数:7204
年度积分:1042
历史总积分:21067
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/7/9 14:46:36
#1楼
zi最怕日立了,尤其E23
6381
zcd207
文章数:1949
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/7/9 16:58:31
#2楼
可能是驱动电路的故障,驱动功率不足,致使模块不能完全工作
1776
liukai8008
文章数:103
年度积分:86
历史总积分:1776
注册时间:2005/1/20
发站内信
发表于:2024/7/1 14:06:43
#3楼
23.0主板坏了,刚刚遇到一个
专业秒杀级维修台达伺服产品,并提供伺服应用方面技术支持

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003